王工
2020/5/21 20:49:45
QQ/MSN:
15387875316
赣州五方建筑设计院
182.107.240.179
  楼主: 关于暗梁高于密肋板厚 阅读:329
回复:1
请问一下谢博士,我们院有个厂房项目,楼板采用密肋楼盖是由一个模壳公司做的,一个22米高的厂房 6度区,审图单位要求要么加抗震墙,要么把暗梁加高,比密肋板高出200(密肋板厚350,暗梁现改为550高),由于加抗震墙影响厂房使用最后我院采用加高暗梁方案,加高后的暗梁模壳公司还是用暗梁图层,我院这边就提出暗梁加高后能否再按暗梁建模,是否需要按普通框架梁建模,因为2者建模得出的梁计算配筋是不一样的,所以想咨询一下谢博士这种情况该按暗梁建模还是按普通梁建模呢
管理员
NO.1
2020/6/7 7:03:14
118.134.148.80
两者都可以,配筋取大值
 